Гость_Дима
Нужно ли предусматривать установку трёхходового клапана в водогрейной котельной (линия перепуска), если на абонентских вводах у потребителей осуществляется местное регулирование трёхходовыми клапанами. Система теплоснабжения:двухтрубная, зависимая, закрытая. Котельная работает по т.г 95 - 70 град.ц.
annuka
Необходимо видить схему разводки, и где установлены 3-ходовые клапана.
webs
Считаю, что работать будут обе схемы: как при использовании чисто местного , так и при использовании центрального регулирования нагрузки вкупе с местным (устройство линии перепуска в котельной и установка трёхходовых клапанов (смешения) в абонентских установках). Оба способа имеют свои особенности. Причём использования регулирования центрального совместно с местным - по-моему не самое экономичное решение.

При использовании чисто местного регулирования, удасться получить большие перепады температур сетевой воды, что приведёт к снижению расхода сетевой воды, а это:
- экономия на капитальных затратах: по части уменьшение диаметра трубопроводов+установка менее мощных насосов;
- экономия на эксплуатационных затратах:по части снижения затрат электроэнергии на циркуляцию теплоносителя;
- отпадает проблема со срезом температурного графика в точке излома;
- высокий комфорт, благодаря регулированию отпуска тепла конкретному потребителю - по его запросу;
Недостатком использования чисто местного регулирования является:
- увеличение капитальных затрат: усложнение абонентских вводов (трёхходовые клапана, автоматика и т.д);
- увеличение эксплуатационных затрат: связанных с обслуживанием таких абонентских вводов;
- повышенные потери тепла, в связи с транспортом теплоты более высокого потенциала;
- меньшая надёжность схемы, в связи с использованием большого количества сложного оборудования.

На основании вышенаписанного, нетрудно понять какой эффект получится при устройстве перепуска в котельной: полное увеличение капитальных затрат, полное увеличение эксплуатационных. Но тем не менее схема остаётся вполне работоспособной.

Обычно, только в котельной устраивают линию перепуска с установкой трёхходового клапана импульсом для работы которого является температура наружного воздуха (погодозависимое регулирование).
Alexplumb
Цитата
если на абонентских вводах у потребителей осуществляется местное регулирование трёхходовыми клапанами

тогда насос сетевой д.б. с частотником либо за насосом стоять перепускной клапан, рассчитанный на полный сетевой расход и максимальный перепад сети.
Pavlik
Тут вот еще вопросик по теме возник: если ставить трех ходовой в котельной то на какой контур его лучше ставить ? на сетевой или котловой ?